防风草

首页 » 常识 » 问答 » 411032外墙穿墙螺栓套管止
TUhjnbcbe - 2023/8/31 20:11:00

地下室外墙上所有穿墙螺栓均设置4mm厚50×50mm钢板止水片、端头在模板内侧加设50×50×10mm木块作堵头,以便切割螺栓时抹平砼表面。所有穿墙套管均设置4mm厚钢板止水环。止水环须两面满焊。做法如图4-1-27:

4.1.10.3.3地下室外墙防水施工:

地下室承台混凝土底板以及外墙混凝土为自防水混凝土;

工艺流程:

地下室结构验收后即安排外墙卷材施工。先处理基层不平的部位,用膨胀水泥砂浆修补穿墙螺栓堵头。

基层清理干净后即可满刷卷材基层处理剂,要求涂刷均匀,不露底、不流坠。

穿墙管根铺贴附加层。

清理保护墙上的卷材甩头,如卷材有局部损伤须进行修补才能施工。此处卷材要错搓接缝,上层卷材盖过下层卷材不小于mm。地下室外墙卷材施工完成及时报验。验收合格即在卷材外侧铺贴聚苯板并及时回填3:7灰土。

4.1.10.3.4屋面卷材防水施工

主站房屋面为金属结构防水屋面;该部分为配合施工,如我单位中标待具体图纸到后另行增补施工方案。

西配楼屋面防水分为上人屋面和不上人屋面两种,上人屋面的做法:底层为2厚聚氨脂防水涂料;面层为氯化聚乙烯橡胶共混卷材;不上人屋面的做法:底层为氯丁胶乳沥青,上铺SBS改性沥青防水卷材。

卷材施工前,找平层应当干燥,含水率小于9%。基层处理干净。涂刷底子油时先对屋面拐角、节点等处先行涂刷。基层处理剂的涂刷均匀,不露底。

基层处理涂刷基层处理管根等处贴附加层大面积卷材施工砌筑保护墙3:7灰土回填卷材铺设:平屋面的卷材应平行屋脊铺贴。屋面卷材施工时先做好节点拐角及水落口等处的附加层。然后由屋面最低处向上铺贴。

铺贴卷材采用热熔法搭接,上下及相邻两幅卷材的搭接缝错开。平行于屋脊的搭接应顺流水方向搭接。

卷材铺贴完成,经验收后,清扫干净,涂刷浅色涂料保护层。涂层应与卷材粘贴牢固,厚度一致,不漏涂。

4.1.10.4进场卷材取样复试规定:

同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量:大于卷抽取5卷;-卷抽取4卷;-卷抽取3卷;小于卷抽取2卷。

4.1.10.5厕所、卫生间、消毒间等防水:

采用聚氨酯防水,要求涂刷三遍,设计要求厚度不低于1.5mm。

基层表面满刷底涂一遍0.5mm厚。

刷0.4mm厚聚氨酯防水涂膜。

刷0.6mm厚聚氨酯防水涂膜。

厕所墙面聚氨酯防水涂膜刷高1.8m。

4.1.10.6质量标准

保证项目:

防水卷材须有出厂合格证,并复试合格。

卷材防水层和穿墙管根等细部做法须符合设计要求和施工规范规定。

一般项目:

卷材防水层的基层表面平整、牢固、洁净。阴阳角等处呈园角。基层处理剂涂刷应当均匀,不露底。

卷材防水层铺贴、搭接、收头符合施工规范,并粘贴牢固,接缝严密、无空鼓、损伤、滑移等现象。

4.1.10.7成品保护及安全措施:

底板卷材施工完成及时报验,验收合格后及时铺粘40mm厚的C15细石砼保护层。

在进行防水层施工时,不得穿带钉子的鞋进入施工现场,以免损坏防水层。

地下室外墙防水施工完成后及时做砂浆保护层,防止卷材的破坏。

屋面卷材完成后其他工种施工要保护卷材。

进入施工现场,戴好安全帽。上下基坑马道不得拥挤。

施工现场严格用火制度。严禁吸烟,并配置数量相当的消防器材。

地下室外墙防水施工做好相应通风,防止中毒。

厕所涂刷聚氨酯时施工人员配置个人防护用品。

屋面施工注意防风、防火。注意高处作业安全。

进入施工现场的人员必须严格遵守施工现场的规章制度,服从现场管理人员的指挥。

4.1.10.8卫生间、厨房间、消毒间要求做48h盛水试验,检查是否有渗漏。并经过现场监理及建设单位的验收方可进行下一道工序的施工。

4.1.11砌筑施工方案

4.1.11.1概述

西配楼框架填充墙采用M5混合砂浆砌50号加气混凝土砌块墙(干容重=5Kn/m3)厚;浴室、烟道井填充墙采用M5水泥砂浆砌M7.5粘土砖厚;

厕所内隔墙采用M7.5粘土砖厚.

主站房框架内填充墙采用M5混合砂浆砌50号加气混凝土砌块墙(干容重=5Kn/m3)厚;外墙采用M5混合砂浆砌50号加气混凝土砌块墙(干容重=5Kn/m3)厚、厚;地下室电梯井墙体采用标准砖。

砌筑时,所有墙体均砌至梁或板底,不留缝隙,在砌到顶部时,留出一定空隙,用砌块斜砌,倾斜度左右,砌筑时,砌块必须逐块敲紧挤实,填满砂浆,且在下部砌块沉实后砌筑。用混凝土加气块砌筑时,在墙体底部,先用实心砌筑三皮砖后方可砌筑。

4.1.11.2材料要求:

砌块:容重≤kg/m3,使用前,对砌块进行外观检查,对于有严重的缺棱掉角、底部露底现象的砌块,不得用于工程之中。

水泥:砌筑采用砌筑水泥32.5,构造柱、圈梁混凝土用水泥采用32.5水泥,进场后进行复试,合格后方可使用。存放期间,保持干燥,受潮硬化后的水泥不得使用。对于存放时间超过三个月的水泥,必须试验,并按试验结果使用。

砂:砂采用中砂,且不含有草根等杂物,含泥量≤5%,泥块含量≤2%,使用前过5mm筛子。

石子:采用0.5-2.0cm的连续粒径的石子,含泥量≤2%。

4.1.11.3施工准备:

材料进场后必须先进行复试,复试合格后方可使用。

砌筑用砂浆、构造柱(圈梁)用混凝土配合比必须提前做好试配,施工过程中严格按配合比施工。

所有砌块在砌筑前,提前1d浇水湿润,保证砌筑质量。

所有墙边线、门窗洞口线已放出,结构墙、柱上有50cm标高控制线。

4.1.11.4施工机具:

主要施工机具有:搅拌机、磅秤、手推车、铁锹、大铲、灰槽、托线板、小白线、水平管、扫帚、线坠、小水桶、卷尺、砖夹子、无齿锯等。

4.1.11.5施工方案:

4.1.11.5.1材料运输:

地下室砌筑时,砂浆采用溜槽送入,地上部分砌筑用材料用室外电梯送至楼层,水平运输全部采用手推车运输。

4.1.11.5.2构造要求:

构造柱:构造柱设置必须按以下要求进行:砌体端头、门窗洞口两侧、隔墙转角处、不同方向墙体交接处及间距小于3m处设置构造柱,构造柱具体做法详见附图。

圈梁:内隔墙在每层门洞上皮,外围护墙在窗口下皮设置通长钢筋混凝土圈梁一道(外围护墙圈梁交圈),圈梁高mm。无门洞隔墙沿高度2m左右设圈梁一道。

拉接筋:与隔墙相连的框架柱,在有隔墙一侧沿高度每mm设2Ф6的拉结筋,拉结筋伸出柱边mm。

圈梁与圈梁、圈梁与构造柱相互搭接锚固35d。

隔墙过梁采用现场预制过梁,混凝土强度等级为C20,配筋见表一。靠近框架柱或构造柱、圈梁时过梁用现浇,主筋伸入洞边20d且不小于mm。

隔墙现场预制过梁配筋表表4-1-11

所有的钢筋与主体结构的连接均采用胀锚螺栓固定钢板后焊接,焊接长度大于10d,钢板厚6mm。

4.1.11.5.3砌筑:砌筑前,将砌筑部位的砂浆和杂物等清理干净,并浇水湿润,砌块在砌筑前1d浇水湿润,保证砌块有一定的含水量,以便砌筑和保证砌筑砂浆有适当的硬化条件。

陶粒砌块砌筑时先在墙底部砌三皮红机砖后方可用砌块砌筑。

砌筑时,上、下皮砌块要错缝搭砌,搭接长度不小于90mm

砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,每次铺灰长度不超过2块主规格砌块的长度(mm),竖缝采用加浆法,使砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。

砌体在砌筑时,应连续砌筑,若必须临时间断时,砌成斜磋,不得留设成马牙槎,直槎。

构造柱,拉结筋等钢筋要在砌筑前留设,并做好隐检。砌筑时,在构造柱处砌成马牙槎,且先退后进,马牙槎留设时,用线坠吊垂直。

对于设计规定的洞口、管道、沟槽等,在砌筑时,水电专业派专人负责,随砌筑预留和预埋准确,不得剔凿已砌好的墙体。

在砌筑到梁板底时,留出一定空隙,在抹灰前用砖或砌块斜砌顶紧,倾斜度为左右,且砂浆饱满。

砌体工程的工作段的分段位置,设在构造柱或门窗洞口处,相邻工作段的砌筑高度差不得超过4m。

窗洞口砌筑时,采用砌块与预制的×mm的混凝土块组砌,混凝土块间距mm,且砌块面向洞口者为无槽一端。

需要在墙上设置脚手眼时,用辅助规格的小砌块侧砌,

利用其孔洞作为脚手眼,墙体完工后采用C20的混凝土填实。

砌筑过程中,砌体表面的平整度、垂直度、灰缝厚度和砂浆饱满度等要随时检查并校正,且砌体表面平整度、垂直度校正,必须在砂浆终凝前进行。

砌块使用过程中不得随意切断,必须切断时,用无齿锯切割,确保砌块表面平整。

砌筑用砂浆应随拌随用,一般应在3h内使用完,施工期间温度超过30℃时,必须在2h内用完。

砌体的每日砌筑高度不得超过1.8m。

4.1.11.5.4构造柱、圈梁模板支设:

构造柱、圈梁模板采用竹夹板配50×mm木方,构造柱外侧每mm高设两根钢管,用穿墙螺栓配"3"型扣件进行拉结。支模时,所有模板与墙体接触面,阴阳角处模板接触面必须粘海棉条,以防漏浆,木方与模板接触面必须压平刨光。

4.1.11.5.5构造柱、圈梁混凝土的浇筑:

在砌筑完或砌至圈梁位置时,浇筑构造柱和圈梁混凝土,混凝土强度等级C20,浇筑前,清除需浇筑部位的杂物并用水冲洗干净,浇筑构造柱时,每次浇筑mm高后振捣一次,要求振捣密实。

1
查看完整版本: 411032外墙穿墙螺栓套管止